如何部署工业区域环境噪声监测点?

[复制链接]
admin 发表于 2018-12-17 11:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
   国家最近几年一直都在关心这工业的污染,虽然致富依然是国家主要发展的目标,但是,保护环境也是我们的重中之重,是能否给子孙后代留一片蓝天绿水的前提。工业环境监测主要是国家对于工厂排放的废水、废气的监测。开展环境空气质量监测,首先要明确监测目的。监测目的不同,点位选址要求、点位数量等均不同。监测目的可以分为很多方面,包括:反映城市空气质量和变化、反映背景空气质量、反映农村或区域尺度环境空气质量、判定全国/地方环境空气质量是否达标、反映污染源对空气质量的影响等。那么工业区域环境监测点如何布置呢?

工业区域环境监测

工业区域环境监测
 1.测点布设
 根据工业企业声源、周围噪声敏感建筑物的布局以及毗邻的区域类别,在工业企业厂界布设多个测点,其中包括距噪声敏感建筑物较近以及受被测声源影响大的位置。
 2.测点位置一般规定
 一般情况下,测点选在工业企业厂界外1m、高度1.2 m 以上、 距任一反射面距离不小于1 m 的位置。
 3.测点位置其他规定
 a.当厂界有围墙且周围有受影响的噪声敏感建筑物时, 测点应选在厂界外 1 m 、 高于围墙0.5 m以上的位置。
 b.当厂界无法测量到声源的实际排放状况时(如声源位于高空、 厂界设有声屏障等), 应按(2) 设置测点, 同时在受影响的噪声敏感建筑物户外 1 m 处另设测点。
 c.室内噪声测量时, 室内测量点位设在距任一反射面至少 0.5m 以上、 距地面 1.2 m 高度处, 在受噪声影响方向的窗户开启状态下测量。
 d.固定设备结构传声至噪声敏感建筑物室内, 在噪声敏感建筑物室内测量时,测点应距任一反射面至少 0.5m 以上、 距地面 1.2 m 、距外窗 1 m 以上, 窗户关闭状态下测量。 被测房间内的其他可能干扰测量的声源(如电视机、 空调机、 排气扇以及镇流器较响的日光灯、 运转时出声的时钟等)应关闭。
 监测点的布设,应尽量全面、客观、真实反映评价范围内的环境空气质量。大气环境监测布点方法不是一成不变的,根据污染物浓度、环境人口的密集度、工业发展水平、重要动植物分布、河流水源地的重要程度、监测地形、监测地气候环境等等进行监测布点分析和选择。